主要技术性能

●电容器的连续运行电压为1.00Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。

●能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、总的次数和电容器的温度。

●下表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

工频过电压  最大持续时间  说明

1.10Un  长期  指长期过电压的最高应不超过1.10Un

1.15Un  每24h中30min  系统电压的调整与波动

1.20Un  5min  轻载荷时电压升高

1.30Un  1min

●允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有最大正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。

●电容偏差为:-5%~+10%。

●损耗角正切值tarδ(在额定电压下,20℃时)

a.采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。

b.采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。

c.带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。

●电容器分户内型和户外型,并有适合于湿热地区,高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。

●产品技术性能符合GB3983-89、GB/T11024-2001《高低压并联电容器》国家标准及lEC871-1(1987)要求。